Mar threalamh soláthair cumhachta criticiúla, bíonn tionchar díreach ag caighdeán tógála na ngineadóir cosanta ar iontaofacht agus ar shábháilteacht oibríochtúil. Le linn na tógála, ní mór cloí go dian le nósanna imeachta caighdeánaithe chun feidhmíocht sheasmhach a chinntiú i dtimpeallachtaí crua.
Riachtanais tógála bunúsacha
Ní mór an bunús suiteála atá leagtha síos ag an ngineadóir a thógáil as coincréit theilgthe le grád neart nach lú ná C25, agus ní mór an lamháltas comhréidh bunúsacha a rialú laistigh de ± 3mm/m². Ní féidir le diall suímh suiteála na gcomhpháirteanna leabaithe a bheith níos mó ná ± 5mm den luach dearaidh, agus ní mór dampers creathaidh a shuiteáil. Ba chóir go mbeadh an tarchur creathadh níos lú ná 0.2. Baineann an córas talún úsáid as dé -nasc de mhogalra treisithe cruach agus bunúsacha galbhánaithe, agus tá an fhriotaíocht ar an talamh teoranta do níos mó ná 4Ω.
Caighdeáin Struchtúir Chosanta
Ní mór don imfhálú cosanta leibhéil IP54 nó leibhéil chosanta níos airde a chomhlíonadh, le tiús pláta cruach níos mó ná nó cothrom le 2mm. Ní mór na hailt a tháthú go leanúnach, agus an airde táthaithe níos lú ná tiús an tuismitheora. Ní mór do louvres aerála a bheith feistithe le scáileáin feithidí cruach dhosmálta (cró níos lú ná nó cothrom le 2mm). Ní mór dampers dóiteáin a shuiteáil san iontógáil aeir agus sna duchtanna sceite, le friotaíocht teochta de 280 céim ar feadh 30 nóiméad. Ba chóir góilíní agus asraonta cábla a nascadh le pléascadh {- seoladán solúbtha cruthúnais, agus comhbhrú an fháinne rubair ina saothraítear á rialú laistigh den raon 30%-50%.
Sonraíochtaí Suiteála Leictreachais
Ba chóir go gcloífeadh ródú cábla ón ngineadóir atá leagtha síos go dtí an comh -aireacht dáilte le IEC 60502, le céim íosta - go - céim agus achar talún de 300mm. Ba chóir go mbeadh an chros {- de sheoltóirí ciorcaid rialaithe níos mó ná 1.5mm² nó cothrom le 1.5mm², agus ba chóir do cháblaí cumhachta copar - cros -chros - a úsáid insliú poileitiléin nasctha (cineál YJV). Ba chóir corrlach 20% a chur in áirithe le haghaidh acmhainn iompair reatha. Ní mór do na críochfoirt sreangaithe go léir a bheith stáin - plátáilte, agus ní mór do luachanna chasmhóiminte cloí le lámhleabhar teicniúil an déantóra trealaimh.
Tar éis suiteála, ba chóir rith tástála ualaigh 72 - uair an chloig a dhéanamh, monatóireacht a dhéanamh ar phríomhpharaiméadair amhail creathadh (níos lú ná nó cothrom le 4.5mm/s) agus ardú teochta (níos lú ná nó cothrom le 65K). Ba cheart córas iomlán doiciméadachta ina bhfuil taifid suiteála agus sonraí tástála a bhunú chun bonn iontaofa a sholáthar do chothabháil ina dhiaidh sin. Tá cur i bhfeidhm dian na gcaighdeán riachtanach do oibriú fadtéarmach agus cobhsaí tacair ghineadóra chosanta.